棉花委 2021-07-16 14:34:46 | 河北省 安装机电审核 | 1913查看 3回答
是每个双电源配电箱都需要事故照明切换装置调试么,会不会和自动投入装置调试重复
2021-07-16 14:35:42 补充
怎么区分双电源是不是交直流双电源
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有切换装置的,调试
2021-07-16 14:37:59
-
是每个双电源配电箱都需要事故照明切换装置调试么,会不会和自动投入装置调试重复
正常是取了事故照明切换装置调试就不应该同时记取自动投入装置调试和备用电源调试了。
2021-07-16 14:51:05
-
按双电源照明箱的数量计算工程量。(双电源动力箱除外)。
交直流电源之间,不能切换。(用交流电的设备只能用交流电;用直流电的设备只能用直流电;所以,不能切换)
2021-07-16 15:48:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看