喵仔 2021-07-18 11:24:44 | 广东省 土建预算计价软件GBQ4.0土建计量GTJ | 8916查看 1回答
约束边缘非阴影区配筋
老师好,结构说明这么说,图中填充图案 为剪力墙边缘构件阴影区,按“暗柱配筋表”中钢筋配置;
填充图案 为剪力墙约束边缘构件非阴影区,采用“拉筋+墙身水平分布筋”方式,具体构造详见12G901-1第3-2、3-3、3-4页中“墙体水平分布筋替代非阴影区外围封闭箍筋位置”部分,其中竖筋同墙身竖向分布筋,拉筋直径同约束暗柱箍筋。
问题1,如图非阴影区600,墙身竖向分布筋a10-200(2排),问下老师非阴影区的a10-200(2排)600区域内是6根竖向钢筋还是8根竖向钢筋;
问题2、非阴影区域拉筋同暗柱箍筋a10-100是拉3条1字拉筋还是4条1字拉筋;
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2021软件,新建约束边缘构件。编辑属性直接点式布置
2021-07-19 17:15:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看