wyfzxl2005 2009-03-10 20:42:24 | 江苏省 其他专业 | 482查看 8回答
变截面柱上下柱直径不一样
变截面柱,下部:450*450,8B22 上部:350*350,8B16 怎么办?是下部全部锚固下层,*8B22,然后上部8B16全部插到下柱吗?问题补充:(关键是现在上、下柱没有一根相同直径的)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我感觉,不应该这样。这样好像柱子的强度会有问题。 下部柱能和上部柱连接的还要和上部柱连接,不能和上部接的在本层锚固。 上部亦然。能和下部接的就和下部接,不能和下部接的,在下部住插筋锚固。 不是直径相同,是指位置相对应的。不同直径的钢筋是可以电渣压力焊和机械连接的。
2009-03-10 20:52:11
-
1.下部全部锚固下层,(*8B22)。 2.然后上部8B16全部插到下柱。 软件计算就是这样的。
2009-03-10 20:48:49
-
是的,下层柱钢筋自锚,上部钢筋插入下层柱。
2009-03-10 20:52:34
-
你应该看看平法图籍,03G101-1 的38页柱的变截面的做法,上部插入就可以了,针对你这种情况,下部筋不用管,上部选择插筋。
2009-03-10 21:00:07
-
本人感觉这样的设计有点多用钢筋,不能是钢筋达到最大用处,具体的变截面构造你可以你可以参看03G101-1 P38页,“抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造”中的具体说明,本人建议在受力情况允许的情况下可以将上部钢筋换为6B22的,这样柱的整体性应该比较好!
2009-03-10 21:52:47
-
要看上部钢筋和下部钢筋有多少根钢筋在同一位置可以搭接,不能搭接的就锚固,在上部插筋设置。
2009-03-10 23:14:53
-
变截面柱,下部:450*450,8B22 上部:350*350,8B16 怎么办?是下部全部锚固下层,*8B22,然后上部8B16全部插到下柱吗? 变截面处钢筋配置应该征求设计意见,因为下部钢筋大,我认为变截面处应该用大钢筋过渡一下。
2009-03-11 08:13:32
-
dahu回答很好,采纳便是了
2009-03-11 08:58:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看