李 2021-07-22 09:39:48 | 河南省 土建土建计量GTJ | 466查看 3回答
梁箍筋问题
请问该梁跨内左侧原箍筋布置的部分,是否还是按c8-100/200先手动计算出左侧加密区范围,先加密,然后非加密一直到右侧再替换成C12-100的加密布置?麻烦帮我看下以下输入是否正确,谢谢!(梁是三级抗震)
假如右侧C12@100的范围比右侧加密区范围小,箍筋信息中是否就分成4段来输入?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对的输入正确,只有三段箍筋的信息。
假如右侧C12@100的范围比右侧加密区范围小,箍筋信息中是否就分成4段来输入?这个假设不会成立
首次提交 2021-07-22 09:43:17 最近修改2021-07-22 09:44:38 (修改过2次)
-
按3段可以,最左按C8-100,中间C8-200,右按C12-100【1500+梁宽及加密箍筋,还差一点为1900,应影响不大】
2021-07-22 09:53:12
-
正确。如果小,是要分四段。
2021-07-22 09:57:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看