小问 2021-07-22 12:07:57 | 陕西省 安装预算 | 6879查看 2回答
电气小问题
1、设计说明电气配管采用的是PVC管,但是表示却用的是PC20,意思是PC就是PVC吗?可是后面还有用PVC20表示的呢,PC20和PVC20到底是不是一种管呢?组价的时候都是刚性阻燃管吗?还给他分开一个半硬质阻燃管一个刚性阻燃管?而半硬质阻燃管只有暗配还要分埋地不埋地
2、防火阀是安装在风管上的,1)配线从顶板上下来暗埋的管子需要接线盒吗?2)此接线盒是带盖板的吗?3)从顶板下来到风管上的防火阀这段是要用到金属软管还是像下图中地下车库的灯具连线那样线是直接下来连防火阀的呢?4)如果通风系统不属于总包施工范围,总包只负责预埋,那连风阀这哪怕用到金属软管也不用总包算?这段应该不属于预埋工作吧?
3、应急照明回路的疏散指示灯,设计安装高度十四距地0.5m壁挂式墙上安装,管线走向是WC/CC,那么大厅中间的部位的疏散指示灯就只能吊装,这个位置是用到金属软管吗,因为金属软管比较贵,实际是否也能像上图一样是线直接拉下来接的?
2021-07-22 12:36:01 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.PC和PVC都是塑料管,成分区别,软硬区别,电管与排水区别。2.要否接线盒,?要连接后端灯具的,都要接线盒。3.软管有便宜的,塑料管吧,
2021-07-22 12:23:47
-
PC和PVC是同一东西
2021-07-22 17:04:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看