小问 2021-07-22 12:34:32 | 陕西省 安装预算计价软件GCCP | 2436查看 1回答
关于桥架防火堵洞小问题
1、桥架支撑架一般是现场制作的多还是成品购买的多呢?图纸并没有明确说明桥架的支撑架做法,那是默认按成品购买考虑吗?
2、桥架防火堵洞是这么说的“(4).配电间(竖井)内线路均为明敷,所有孔洞待电气设备安装完成后用防火堵料(GG无机防火堵料、HH有机防火堵料、GXT电缆防火包)封堵。”那么1)这里说的是不是防火堵洞的意思?2)防火堵洞是每一处都用到了这三种材料吗?还是某些部位用三种选择其一?3)没有说防火隔板是不用防火隔板的意思吗?4)定额组价防火堵洞用盘柜下子目吗?为什么?工程量是每个桥架穿楼板一次算一处吗?还是一个电井算一次?5)GG无机防火堵料、HH有机防火堵料、GXT防火包用防火涂料子目吗?防火涂料的单位是kg,这个工程量要怎么计算?防火包是要按“包”计算的吧?这个工程量又要怎么计算?图纸也没说用什么型的防火包6)如果有防火隔板的话防火隔板的工程量要怎么计算呢?
谢谢!!问题有点多,防火堵洞这块一直也没弄明白,希望得到详细的解释!非常感谢!!!这电井里面有好多桥架
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、桥架支撑架一般采用现场制作相对较多;(现场较为复杂,支架形式较多,统计分析采购较为困难);
2、防火堵洞,一般材料使用较多的是有机堵料(桥架外)、防火包(桥架内填塞及外部洞口缝隙较大时填塞)及防火板(洞口底部托板);无极堵料一般在地面预留洞口较大时修正使用(较少或基本不用);
3、图中的隔板是桥架内增加隔仓用;
4、定额盘柜下是指配电间内柜采用下进出线是(电缆沟形式),隔绝与电缆沟空间采用;----按进/出线柜数量;
5、工程量计算需熟悉现场施工方法、留洞尺寸等情况计算体积。然后按百分比分摊为有机、防火包;板按比留洞口每边大于5cm计算;
2021-07-22 13:09:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看