• 重点问题 非常感谢

    1、给水:户内给水管大部分在垫层内敷设,很少一部分立管露出地面留个业主自己装修用,那么垫层内这部分管道要不要再组一次管道压力试验?原本管道安装定额子目里面已经包含一次整体打压了,这埋在垫层内的属于隐蔽工程了,如果需要单独再做一次压力试验的话,那工程量是只算垫层内的水平部分,小部分立管的量要分出来?还是很少可以不分并在里面一起做压力试验?

    2、电井内竖向桥架内敷设的预分支电缆要不要换算系数*1.1?也就是电井的竖向桥架到底算不算竖井?为什么?

    3、压力废水管道图纸设计说明用内外壁钢涂塑管,就是内壁外壁都涂塑的,有没有用这种材质管道的?还是图纸设计写错了?设计要求塑料管尽量保持原色,又说压力管道刷灰色漆+一道白色环,那到底要不要刷色漆?刷几道色漆?

    4、刷色环工程量用刷漆的工程量*0.01系数适当给些这样合适吗?实际甲方都不给色环的钱的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、给水:垫层内这部分管道必须要进行一次管道压力试验

    2、电井内竖向桥架内敷设的预分支电缆不需要 换算系数*1.1,电井桥架不算竖井

    3、有用这种材质管道的,不要刷色漆

    4、刷色环工程量用刷漆的工程量*0.01系数适当给些这样合适


    2021-07-22 15:06:18 

  • 1要管道压力试验2不用,3有内外壁钢涂塑管没错4包含在刷漆的工程量中

    2021-07-22 16:45:53 