钢筋水泥混凝土 2021-07-24 17:45:25 | 广东省 土建概算预算结算土建计量GTJ | 678查看 6回答
关于板筋的问题
各位大佬们 请问一下关于板筋 设计说明说的双层双向布置C10-200,然后有的区域的板标注实配底筋C12-200,这个怎么处理,是布置双层双向后 在布置实配底筋 ,还是用实配底筋来替换双层双向的C10-200的底筋
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
双向低筋按照C12-200,面筋按照10-200
2021-07-24 17:46:59
-
一般是有标注的按标注 没标注的按C10-200
2021-07-24 17:47:12
-
看图纸说明是附加还是替换
2021-07-24 17:48:03
-
有标注的c12-200 无标注的默认c10-200
2021-07-24 17:48:56
-
用底筋C12-200代替C10-200,面筋还是按照10-200
2021-07-24 18:04:08
-
图纸上标注了的钢筋按图纸中定义并画图,没有标注的地方再按说明来双层双向配筋。
2021-07-24 21:24:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看