李 2021-07-26 14:40:36 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 537查看 2回答
各位专家求教 电气
各位专家 1、图三 我框柱的那个位置代表什么意思?
2、PD2箱w1上面框住的都是什么意思
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图二的2*1.5 2是数量,1.5是直径,PC20是管径为20豪米的聚碳酸酯管,CC是敷设方式。仅供参考,不一定对。
图三不知道了。
2021-07-26 14:49:34
-
这个是采用集中电源控制的应急照明回路,WL+数字是回路编号,系统图对应的是各回路配管配线和敷设方式,末图是平面图绘制不完整,各回路没有绘制到等高点,需要手动补充,要注意一点,集中电源供电的应急照明回路上的应急灯具是带地址码的,敷设防止有两种,电源2*1.5+信号2*1.5共管SC20,若有的灯具支持电源线带信号,那就只要2*1.5电源线即可,这个系统图存在问,应急照明回路规范要求时金属管道,这个PC应该做变更
2021-07-26 15:26:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看