nighk 2021-07-27 16:19:15 | 广东省 市政结算 | 5256查看 1回答
打钢板桩时遇到全风化岩层,钢板桩打不进去需要引孔施工,引孔该部分费用是否能计取。
采用定额中有句话为桩惯入土的土壤类别已综合考虑,(不分土壤类别包括岩层和非岩层)、机械性能,均执行本子目,是否可以理解为已经综合考虑有岩层的情况,引孔施工费用可以不计取已综合考虑,另合同有说投标报价须考虑以下风险:招标人提供的地质资料与实际情况不符而导致工程承包人费用的增加,是否也可以理解为不增加钢板桩引孔费用。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额说的很清楚了,土壤类别已经综合考虑在里面,包括岩层和非岩层。如果确实有那么硬,干脆都可以取消钢板桩支护了,更不需要引孔。
2021-07-28 15:01:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看