白毛浮绿水 2021-07-28 20:31:20 | 山东省 安装 | 591查看 1回答
母线计算
老师们,,望指点,,1、低压开关柜总共有5m,,,是不是分别计算主母线,零线、接地线,,,,这段接地线是不是引导地下与接地母线相连?那零线最终和谁相连
3、低压开关柜总共有5m是没有包含变压器 的,,还需要加上变压器 的长度吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主母线15米+零线5米(125*10铜母线)
接地5米(80*8铜母线)
不包括与变压器之间的工程量。
(是外部的电缆、电线中的火线、零线、接地线到配电柜中连接)
2021-07-28 20:41:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看