李 2021-07-29 11:06:16 | 山西省 土建预算结算土建算量GCL2013 | 967查看 5回答
关于板受力筋的问题
未标注的底筋是C8-200,这个59和61是附加的,还是x方向是59和61,Y是C8-200
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解的没错,X方向59和61,y方向c8-200
钢筋上写了附加才是附加的
首次提交 2021-07-29 11:07:33 最近修改2021-07-29 11:08:46 (修改过2次)
-
看上图该底筋没注明附加,应不是附加的,建议查看说明确定
2021-07-29 11:09:32
-
看旁边说明是实配还是附加 一般应该是实配的钢筋 也就是这块板X方向是C10-200 Y方向还是C8-200 底筋一般不会附加 c10的已经是加大了钢筋直径了
2021-07-29 11:10:17
-
这种不是附加的,直接替代原来的
2021-07-29 11:10:35
-
不是附加,是替换C8-200,按X向为C10-200布置。
2021-07-29 11:10:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看