安装造价新手 2021-07-29 12:50:41 | 重庆市 安装 | 8465查看 5回答
短路隔离器,系统图写的是3个,但是平面图只看到一个,是以系统图为准还是平面图呢?
短路隔离器,系统图写的是3个,但是平面图只看到一个,是以系统图为准还是平面图呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般以平面图为准
2021-07-29 12:51:35
-
是以系统图为准
2021-07-29 12:52:05
-
问一下设计,这么几个探测器,不需要3个“短路隔离器”,是不是系统图标错了。
2021-07-29 13:41:10
-
一个隔离模块不能带超32个点,这里超32个了,应该不止一个隔离模块
2021-07-29 14:16:39
-
主要看平面图,需要注意的是规范要求每个隔离器所带点数不能超过32点,跨越防火分区要增设隔离器,看看平面图怎么设计的吧
2021-08-13 09:50:47