haoqingyu 2009-03-15 08:15:07 | 河南省 土建算量GCL2013 | 804查看 6回答
在2008图形中怎样设置外墙脚手架计算方法
框架结构楼周长270m,高度24m,外墙脚手架面积应是6480m2,而软件计算结果为25000m2,属性是外墙脚手架面积,不知道什么地方设置错了,问外墙脚手架设置应该怎样设置?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙脚手架设置应在外墙套定额时设置,你的计算结果差那么多是不是把内墙布置成外墙了,或是在内墙套定额时加了外脚手架的相关子目
2009-03-15 08:42:46
-
我也遇到过这样的情况,不知道哪里错了。请高手答疑。
2009-03-15 08:51:28
-
框架楼的内外混凝土墙、框架梁、简支梁等的脚手架都是套用双排外脚手架子目,软件计算的结果可能没有错。你查一下框架梁与混凝土内墙在套用定额子目时,是否也有外墙脚手架的定额子目,如果有,就证明软件计算的结果是对的。
2009-03-15 08:52:02
-
建议你定义构件时,在各自的定额子目后后加上工作内容或部位.就能区分开了.
2009-03-15 09:00:28
-
脚手架的工程量和子目最好随着所依附的构件布置,不要简单的采用代码里的全楼外墙脚手架工程量代码,应该:外墙脚手架在定义外墙时就布置上脚手架子目,浇梁脚手架在定义梁时就布置上浇梁脚手架,内墙同样布置,这样就精确很多啦,软件你用的熟练啦就很便捷啦并且会越来越精确。
2009-03-15 09:31:11
-
答;这个是你墙体属性的问题,出错就是你在绘制的墙体构件中把内外墙构件混合了,你检查一下你绘制墙体属性中是“外墙”还是“内墙”。
2009-03-15 10:37:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看