无欲则刚 2021-08-03 08:51:29 | 山东省 安装 | 3357查看 3回答
钢结构电线配管套定额
钢结构的厂房里面电气PVC配管明敷,是执行“砌体、混凝土结构明配”,还是执行“钢结构支架、钢索配管”,实际施工为,硬质塑料管用绑带固定在钢骨架上。
1,执行“砌体、混凝土结构明配”主体结构形式对不上;
2,执行“钢结构支架、钢索配管”,定额主材是镀锌钢管,实际为PVC,也对不上;
请问如何处理最佳.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢结构电线配管套定额
答:1、执行“钢结构支架、钢索配管”
2、主材按照设计计算
2021-08-03 08:58:44
-
执行“钢结构支架、钢索配管”,主材调整
2021-08-03 09:46:23
-
执行“钢结构支架、钢索配管”子目,定额主材将镀锌钢管置换为PVC电线管。
2021-08-03 10:32:39