大大的问号 2021-08-03 18:30:24 | 河南省 安装 | 6039查看 5回答
通风管道的支吊架不是已经包含在定额内了吗?为什么说抗震支架还要单独计算?
通风管道的支吊架不是已经包含在定额内了吗?为什么说抗震支架还要单独计算?
防火阀需要计算支吊架吗?设计说明上要求超过10㎏以上计算
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额包含的是普通支架,抗震支架是按照最新的消防规范规定的,所以定额不包括,需要单独计算;防火阀需要单独计算支架的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-08-03 19:32:33
-
有没有图片
2021-08-03 18:33:36
-
抗震支架成本贵,一副抗震支架成本四位数,一个项目,多少副,定额内的金额明显太少
2021-08-03 18:47:42
-
1、是的,抗震支架有单独的设计文件,应当另外计算;2、防火阀需要计算支吊架。
2021-08-03 21:41:57
-
抗震支架.新规范才有的,并是一个单独的工程。
2021-08-04 08:18:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看