murongdixue 2009-03-30 23:26:51 | 河北省 其他专业 | 825查看 6回答
关于GGJ10.0中柱在基础中箍筋算量的问题
关于GGJ10.0中柱在基础中箍筋算量的问题 在基础层中我的层高是-1.95.首层是3.45,基础为独立基础,上有基础梁,高度为0.45,首层上面的梁为框架梁为0.75高,请问这里的柱钢筋箍筋怎么计算?我的工程中算的四肢箍钢筋出来的量是50根,我感觉太多了,软件默认的计算公式是什么?怎么算出来这么多啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋软件对柱的钢筋计算方法是:在基础层中只计算柱纵筋插筋和两个箍筋,基础层底板顶以上柱纵筋和箍筋均并入首层计算,加密除上下加密外,绑扎搭接的接头区也需加密(而且间距有时是按50mm);你按这个思路方式看看,我感觉首层50根箍筋差不多。 这是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 第5.4.7条要求的,请看相关条款: 5.4.7 2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm; 5.4.7 4 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距以为50mm。 你自己核对一下是否有50mm加密范围。 不好意思,我可以在新干线上加你为好友,我的GID是4642840。
2009-03-31 07:28:35
-
有钢筋加密区,可以查101图集基础层-1.95基础中应该设三根箍筋
2009-03-31 09:45:44
-
应该说出柱子的截面,箍筋的间距是100/200,或是100,用它们来判断
2009-03-31 09:52:00
-
软件是按照梁上下加密与非加密算的,基础部分只算了3根.
2009-03-30 23:29:14
-
同意楼上的说法。
2009-03-31 08:15:35
-
关于GGJ10.0中柱在基础中箍筋算量的问题 在基础层中我的层高是-1.95.首层是3.45,基础为独立基础,上有基础梁,高度为0.45,首层上面的梁为框架梁为0.75高,请问这里的柱钢筋箍筋怎么计算?我的工程中算的四肢箍钢筋出来的量是50根,我感觉太多了,软件默认的计算公式是什么?怎么算出来这么多啊? 是(1950+3450+450)/100=49+1=50
2009-03-31 08:36:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看