• 关于GGJ10.0中柱在基础中箍筋算量的问题

    关于GGJ10.0中柱在基础中箍筋算量的问题 在基础层中我的层高是-1.95.首层是3.45,基础为独立基础,上有基础梁,高度为0.45,首层上面的梁为框架梁为0.75高,请问这里的柱钢筋箍筋怎么计算?我的工程中算的四肢箍钢筋出来的量是50根,我感觉太多了,软件默认的计算公式是什么?怎么算出来这么多啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋软件对柱的钢筋计算方法是:在基础层中只计算柱纵筋插筋和两个箍筋,基础层底板顶以上柱纵筋和箍筋均并入首层计算,加密除上下加密外,绑扎搭接的接头区也需加密(而且间距有时是按50mm);你按这个思路方式看看,我感觉首层50根箍筋差不多。 这是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 第5.4.7条要求的,请看相关条款: 5.4.7 2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm; 5.4.7 4 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距以为50mm。 你自己核对一下是否有50mm加密范围。 不好意思,我可以在新干线上加你为好友,我的GID是4642840。

    2009-03-31 07:28:35 

  • 有钢筋加密区,可以查101图集基础层-1.95基础中应该设三根箍筋

    2009-03-31 09:45:44 

  • 应该说出柱子的截面,箍筋的间距是100/200,或是100,用它们来判断

    2009-03-31 09:52:00 

  • 软件是按照梁上下加密与非加密算的,基础部分只算了3根.

    2009-03-30 23:29:14 

  • 同意楼上的说法。

    2009-03-31 08:15:35 

  • 关于GGJ10.0中柱在基础中箍筋算量的问题 在基础层中我的层高是-1.95.首层是3.45,基础为独立基础,上有基础梁,高度为0.45,首层上面的梁为框架梁为0.75高,请问这里的柱钢筋箍筋怎么计算?我的工程中算的四肢箍钢筋出来的量是50根,我感觉太多了,软件默认的计算公式是什么?怎么算出来这么多啊? 是(1950+3450+450)/100=49+1=50

    2009-03-31 08:36:17 