jianxingtianxia 2009-03-31 07:37:40 | 江苏省 其他专业 | 2870查看 8回答
剪力墙转角处外侧水平钢筋什么时候是连续通过?什么时候断开呢?
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、当墙肢全是暗柱时,剪力墙转角处外侧水平钢筋是不连续通过的。 2、当墙肢不全是暗柱时,剪力墙转角处外侧水平钢筋是连续通过的。
2009-03-31 07:56:38
-
上面说的很详细 谢谢
2009-03-31 09:07:27
-
101图集中有详细说明。
2009-03-31 09:18:44
-
原00G101-1平法图集中有墙身外侧水平筋在转角断开的构造,后来在03G101-1中该构造被取消。《钢筋砼结构平法设计设计与施工规则》第244页将该构造重新提出。当直锚长度大于等于Lae,La时,可不设弯钩,即通长连续通过。
2009-03-31 09:33:53
-
无转角柱时,墙角外1.0m以外搭接,有转角柱的可在柱内锚固搭接
2009-03-31 07:43:40
-
剪力墙转角处外侧水平钢筋什么时候是连续通过?什么时候断开呢? 答:你可以根据图纸和规范的需要去设置的!
2009-03-31 07:52:28
-
剪力墙转角处外侧水平钢筋什么时候是连续通过?答:什么时候都应该连接通过。 什么时候断开呢?答:只有在拐角处没有墙的时候在封头部位还得锚入15D
2009-03-31 08:00:15
-
外侧是通长内侧锚固