• 剪力墙转角处外侧水平钢筋什么时候是连续通过?什么时候断开呢?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、当墙肢全是暗柱时,剪力墙转角处外侧水平钢筋是不连续通过的。 2、当墙肢不全是暗柱时,剪力墙转角处外侧水平钢筋是连续通过的。

    2009-03-31 07:56:38 

  • 上面说的很详细 谢谢

    2009-03-31 09:07:27 

  • 101图集中有详细说明。

    2009-03-31 09:18:44 

  • 原00G101-1平法图集中有墙身外侧水平筋在转角断开的构造,后来在03G101-1中该构造被取消。《钢筋砼结构平法设计设计与施工规则》第244页将该构造重新提出。当直锚长度大于等于Lae,La时,可不设弯钩,即通长连续通过。

    2009-03-31 09:33:53 

  • 无转角柱时,墙角外1.0m以外搭接,有转角柱的可在柱内锚固搭接

    2009-03-31 07:43:40 

  • 剪力墙转角处外侧水平钢筋什么时候是连续通过?什么时候断开呢? 答:你可以根据图纸和规范的需要去设置的!

    2009-03-31 07:52:28 

  • 剪力墙转角处外侧水平钢筋什么时候是连续通过?答:什么时候都应该连接通过。 什么时候断开呢?答:只有在拐角处没有墙的时候在封头部位还得锚入15D

    2009-03-31 08:00:15 

  • 外侧是通长内侧锚固

    2009-03-31 08:21:28 