• 柱钢筋中的S拉筋的2*d是什么意思?是什么数值?

    柱钢筋中的S拉筋的2*d是什么意思?是什么数值?请见附图,下面有柱的的计算设置等.

    拉筋

    计算设置

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,所以,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。

    2009-03-31 08:39:15 

  • 2d就是加了两个拉筋的直径,因为保护层中扣了两直径。

    2009-03-31 08:51:33 

  • 2d是表示钢筋.在操作时可以自已设定.

    2009-03-31 08:53:27 

  • 2d为:2*钢筋直径

    2009-03-31 09:12:44 

  • 240为拉筋水平长工度,2D为钢筋拉伸与弯钩的差值,10D为拉筋弯钩的平直长度

    2009-03-31 09:17:15 

  • 钢筋直径的2倍

    2009-03-31 09:29:36 

  • 2个钢筋直径

    2009-03-31 08:19:25 

  • 拉钩筋标注的尺寸是按构件截面扣保护层的尺寸,2d是其与外皮尺寸的差值。一个钩是一1d.

    2009-03-31 08:20:47 

  • 你可以多看看平法书,你说的是一个钢筋的弯折问题,2d是指弯折部分2倍的钢筋直径,10d是平直部分是10倍的钢筋直径。祝你学的开心!

    2009-03-31 08:22:39 

  • d为拉筋直径,2d即为二个拉筋的直径,240是到拉钩的内侧,现在计算的是外侧,所以要加2d

    2009-03-31 08:23:06 

  • d是箍筋的直径,2*d是两个箍筋的直径,保护层是指主筋的保护层,扣掉保护层后的尺寸是箍筋的内侧,计算箍筋实际尺寸应计算到外侧,所以要加2d

    2009-03-31 08:36:40 