你是不是傻 2021-08-10 16:39:26 | 陕西省 安装结算 | 763查看 3回答
送配电系统调试问题
一栋住宅的配电间内的总配电箱有8个,1KV送配电系统调试是否可以记取8个?审计认为应该以整个单体楼为1个系统调试计入,这样是不是不合理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
进户电源是一个,送配电系统就是一个;
进户电源是双电源,送配电系统就是2个;
即;看看低压柜有几台进线柜。
首次提交 2021-08-10 17:03:49 最近修改2021-08-10 17:04:56 (修改过1次)
-
看这个楼进线是几个,就算几个系统,看下当地的计算规则就行。
2021-08-10 16:41:04
-
看你们当地定额前面的计算说明
现在发生了不一样的意见,肯定是对定额说明里面的有些东西看不明白,超出了造价人员的能力
多半是说明里面的一些电气专业知识没有看明白
如果涉及到电气方面的专业知识,找一个懂电气的人问问,当场说明白
2021-08-10 16:45:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看