tcliuxx 2009-03-31 17:17:09 | 江苏省 其他专业 | 2681查看 6回答
框架梁与构造柱连接
框架结构中,构造柱与框架梁是采用的预留筋的方法连接构造柱与框架梁的,但是在我做的工程中,构造柱与其上部框架梁有30mm的空隙,那么在手动计算工程量的时候要把构造柱的高度减去这30mm吗?在钢筋软件中,定义构造柱时要把构造柱高度减去这30mm吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常的计算混凝土工程量是不考虑这个的。再说量也不大
2009-03-31 17:19:44
-
不管是手工算还是软件算都不需要扣减30mm,规范规定应当要采取措施,使之有足够的粘结力.
2009-03-31 18:51:42
-
如果设计要求构造柱的上端是不伸入梁内的,应该将构造柱的标高调整一下,降低到梁下30mm处才对,否则在计算钢筋时按锚入梁内计算了。
2009-03-31 20:18:25
-
实际施工中可能存在先留30MM间隙,然后用水泥砂浆封闭,但按计算规则是不扣际30MM高的砼体积的,算钢筋时更没有必要扣除了
2009-03-31 21:53:26
-
不需要扣减30mm
2009-03-31 17:21:27
-
不对,构造柱与框架梁不能留空隙,规范规定应当采取措施连接到一起的,比如预留筋、铁件焊接等,所以不能扣除30cm
2009-03-31 17:26:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看