65****@qq.com 2009-04-02 08:32:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 845查看 3回答
我现在做一份砖混结构的住宅楼 在设置层高时遇到了问题 该工程地下一层 地上六层
地下室的地面标高为-2.2,首层结构标高为-0.04,建筑标高为0.000,二层结构标高为2.76,建筑标高为2.8。地下室的层高是2.2还是2.16?我看有的人说图形用建筑标高,钢筋用结构标高。圈梁高度300,门窗表里地下室的门高1860.此高度是按结构标高设置的,那么层高到底按结构标高还是建筑标高? 如果是框架结构和砖混结构的层高设置是一样的么?问题补充:我希望大家说的具体点,我问了好几个问题的。如果按建筑标高设置,那地下室的门高按门窗表的1860还是1900?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖混结构住宅楼建议按建筑标高设置层高,与结构标高的差别会影响的工程量包括圈过梁、室内抹灰;为保证计算结果准确,你可以在绘制好梁、板构件后,选择相应梁、板,用构件属性编辑器将梁、板标高按图纸要求修改准确就行。 框架结构你应该先画钢筋,应按结构图设置层高,绘制并计算完钢筋后,导入图形后建议你还是按建筑图设置层高。 我的理解:层高设置和构件定义要保证与图纸一致。 地下室的门高当然按门窗表的1860。
2009-04-02 08:37:19
-
问:地下室的地面标高为-2.2,首层结构标高为-0.04,建筑标高为0.000,二层结构标高为2.76,建筑标高为2.8。地下室的层高是2.2还是2.16?我看有的人说图形用建筑标高,钢筋用结构标高。圈梁高度300,门窗表里地下室的门高1860.此高度是按结构标高设置的,那么层高到底按结构标高还是建筑标高? 如果是框架结构和砖混结构的层高设置是一样的么? 答:我也是晋中祁县的。你说的我来解答一下: 图形用建筑标高,钢筋用结构标高是没问题的。地下室的层高是2.2(建筑标高),门窗表里地下室的门高1860也不错,你想想2.2米减去0.04建筑地面层,再减去300高的圈梁,就应该是1860.是没错的。你说的门窗表里地下室的门高1860.此高度是按结构标高设置的,是你理解有误,咋能说是按结构标高设置的呢? 如果还有问题,可以联系我QQ522521705 郝工
2009-04-02 08:55:07
-
1、地下室的地面标高为-2.2,首层结构标高为-0.04,建筑标高为0.000,二层结构标高为2.76,建筑标高为2.8。地下室的层高是2.2还是2.16? 如果你所指的地下室地面标高是在未做地面装修前标高,那么地下室层高是2.16 如果是做地面装修后的标高,那么地下室层高应该是地下室结构底标高到顶标高,而不是2.16 2、我看有的人说图形用建筑标高,钢筋用结构标高。圈梁高度300,门窗表里地下室的门高1860.此高度是按结构标高设置的,那么层高到底按结构标高还是建筑标高? 层高按结构标高设置,门窗高度需考虑地面装修厚度 3、如果是框架结构和砖混结构的层高设置是一样的么? 所有结构类型层高设置是一样的 4、我希望大家说的具体点,我问了好几个问题的。如果按建筑标高设置,那地下室的门高按门窗表的1860还是1900? 门窗高度按1860,是门窗洞口净高
2009-04-02 08:57:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看