Azure 2021-08-16 18:45:18 | 河北省 土建 | 3481查看 1回答
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋软件怎么设置-河北地区
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋软件怎么设置 需要怎么处理啊 谢谢了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:定义异形暗柱,截面编辑,输入纵筋和绘制箍筋,用剪力墙水平钢筋代替暗柱的箍筋不用绘制,暗柱是需要用相邻的剪力墙覆盖,软件自动计算剪力墙水平钢筋贯通暗柱布置的,在节点设置里面选择节点。
土建计量GTJ2021中:选中剪力墙,在属性中修改“水平分布筋计入边缘构件体积配箍率“修改为“计入“,则剪力墙水平钢筋会按照节点设置中“水平筋代替边缘构件箍筋时端部暗柱/边缘翼墙/转角墙节点“计算。如图:
土建计量GTJ2018中:墙两侧的水平筋不能形成封闭,可以不输入暗柱箍筋,剪力墙水平筋的弯折在工程设置---计算设置---节点设置---“水平钢筋端部暗柱节点”中改成“(墙厚-2*保护层)/2”的长度,计算的钢筋量上和封闭的差别不大,只是显示不了封闭的水平筋而已。如图:
首次提交 2021-08-16 18:48:56 最近修改2021-08-16 18:51:05 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看