造价小白 2021-08-17 11:14:45 | 北京市 安装设计预算计价软件GCCP | 1233查看 3回答
VRV的两管制到底是2根管还是3根管
昨天和同事关于VRV的2管制产生了分歧,请老师帮忙指教一下:
我理解的VRV2管制应该是2跟VRV管,1根气管+1根液管+1根冷凝水排水,而同事理解的是VRV2管制应该是1根VRV管+1根冷凝管,他表示说,这1根VRV管是气体和液体共用的,请问老师哪种理解是正确的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是1根气管+1根液管+1根冷凝水排水
2021-08-17 11:30:45
-
你的理解是对的,1根气管+1根液管,用保温包在一起。冷媒需要循环的,按你同事的说法无法循环的
2021-08-17 11:33:40
-
你是对的,你同事是外行
2021-08-17 11:35:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看