消防报警线路问题
在设计中 手报(含电话插孔) 这里面配线是一根信号一根手报线路 其中通过手报竖向走向屋顶风机房有单独一路rvvp电话线 在施工中 工人只走两根线 公用电话线 这个有什么影响么?谢谢各位老师 有这方面经验的 烦请指点一下下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你描述的有点乱,你是想说插孔的电话线跟机房的专用电话线共用是一条RVVP是吧,可以的,有些厂家是支持这样接线的,怕的话可以给厂家去个电话确认下
2021-08-18 10:59:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看