无所谓 2021-08-17 15:23:41 | 河南省 土建 | 982查看 1回答
剪力墙暗柱箍筋
遇到了这种剪力墙柱,里面的箍筋分两种不同的规格,间隔布置,这种要求在软件中能绘制出来不?具体咋操作输入?求解
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:土建计量GTJ2021中:选中剪力墙,在剪力墙属性中【水平分布筋计入边缘构件体积配箍率】修改为【计入】,软件默认【水平分布筋和边缘构件箍筋等间距时】为【隔一代一】。
土建计量GTJ2018中:剪力墙的水平钢筋和暗柱箍筋隔一布一,软件无法直接设置,建议剪力墙水平钢筋和暗柱箍筋分别按自身的间距设置即可,隔一布一不考虑,根数计算正确则不影响工程量计算。
土建计量GTJ2021中,新增约束边缘非阴影区,新建约束边缘非阴影区---选择参数图形---输入尺寸及钢筋参数---点击确定---点画布置在柱和墙相交位置。
备注:1.参数图中,可以输入非阴影区的长度和钢筋信息,箍筋/拉筋信息可以取柱箍筋,也可以手动输入具体信息;纵筋可以取墙纵筋,也可以手动输入具体信息。
2.在绘图区鼠标移动到墙图元上,当鼠标位置与柱(与墙体相交)图元边线距离一定尺寸时,点击鼠标左键,则自动布置在柱边线处,非阴影区贴合当前柱图元边线。
首次提交 2021-08-17 15:26:18 最近修改2021-08-17 15:42:57 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看