夏无雪 2009-04-02 14:16:12 | 山东省 其他专业 | 1770查看 3回答
框架柱钢筋纵筋总高度不对
图为一层框架的锅炉房,高度6.47,上面是斜屋面。在标高4.17处有一道500高的梁。因为锅炉房侧面有一个4.17高的办公室,而且是和锅炉房连体的,锅炉房的一个侧面的柱子和这个办公室共用。所以我一共定义了4个楼层。一层基础,基础高度1.5二层标高到4.17三层从4.17到6.47四层为女儿墙和斜屋面,女儿墙每2米增加一个构造柱。 问题一:这个分层正确吗? 问题二:我查了一下,(和办公楼连接的柱子除外)我的柱子总高度才刚刚7.08米。可是实际上总高度应该是1.5-0.04+6.47=7.93 为什么总高度不对呢? 问题三:墙面上有窗户,可是窗户的高度正好在我定义的首层和二层之间,这个窗户应该如何画上去才好呢?问题补充:我用布筋分析 发现我的首层和二层中间的部位 钢筋没有连续布置。和基础的已经连续了。我想我的钢筋量不准确的原因应该是这里断开了的事情吧。可是我又查看了各层的柱子高度起点和高度都是没有错误的。难道问题出在柱表?柱表、连梁表我从来都不用,都是直接在各层上面画,这样会影响结果吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、你这个分层方法不对,应该设置基础层、一层及二层就可以了,一层设置为6.47米,二层设置为女儿墙和斜屋面.4.17高处的梁在一层的分层2里画上. 二、基础柱的插筋在基础层,一层的钢筋伸入二层内钢筋接头处,如无二层的地方,此柱至一层顶封头. 三、既然你的首层和二层合在了一起,窗子定义好画在墙上即可。
2009-04-02 15:21:59
-
1、分层不用这么麻烦,只定义一层,再用分层定义办公楼, 2、按照总体分层定义柱子,应该不会计算错误 3、在一二层分别定义,调整高度,窗户扣减关系是不会出错的
2009-04-02 15:24:39
-
按基础层,中间层,顶层定义楼层,将办公室的板标高下压,或者直接建子楼层
2009-04-02 16:25:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看