0.0.0. 2021-08-17 18:07:09 | 重庆市 土建 | 970查看 2回答
-2层柱子钢筋三维显示了基础层的柱子钢筋
显示的当前楼层的柱子钢筋三维把楼下那层的柱子也算进去了,这种怎么设置为当前楼层的钢筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:若基础层的层顶位置有梁,则基础层的柱子的箍筋和纵筋会算在基础层。
若基础层的层顶位置没有梁,软件就会默认将基础层柱子的箍筋和插筋上面的纵筋计算到首层。计算总量不会有影响,软件默认计算原则就是这样,可以不用调整。
如果想让基础层柱箍筋和插筋上面的纵筋要算在基础层,可以在基础层柱顶部绘制一道梁,这样基础锚固区以上的纵筋和箍筋会算到基础层,然后汇总柱子后锁定,再将梁删除。
备注:绘制梁后柱钢筋计算会有影响,若需要修改,需在【编辑钢筋】中修改后【锁定】。
2021-08-17 18:13:57
-
复制负二层的柱到基础层中。
2021-08-17 18:09:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看