• 河北2003安装定额中的电气调试

    外线接入高层住宅,双回路 一、有两路线, 1第一路为主线,从10KV电线杆上接一组刀闸,上有避雷器接地,电缆接入环网柜 2第二路为备用线,从10KV电线杆上接一组跌落式熔断器,上有避雷器接地,电缆接入2号自备箱变(消防电梯专用) 二、从环网柜分线接入1号自备箱变(总配电室),3号箱变,然后用电缆再把1号自备箱变和2号自备箱变连起来,形成环网 三、从3号箱变分线接入4个低压电缆分支箱,从4个低压电缆分支箱分线接入分户电表 四、环网柜和箱变做了防雷接地 问:应计入什么调试和试验费用?

    问题补充:注意:每根电杆的接地都是独立的,另有箱变的一组接地,计算几个接地调试?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.送配电设备调试中的1kv以下定额适用于所有低压供电回路如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。 2.接地网调试

    2009-04-02 15:34:52 

  • 3个箱变算3个变压器调试;4个电缆分支箱算4个低压系统;接地按1个接地网调试

    2009-04-02 15:53:19 

  • 照你的描述,只能算一个接地网调试。

    2009-04-03 18:27:44 