大狗 2009-04-03 11:10:58 | 河北省 其他专业 | 1882查看 7回答
关于送配电系统调试
从室外箱变出4根4*95的低压电缆,接入四个室外低压分支箱,然后分别从每个低压分支箱出6根2*70的电缆,1根2*70的电缆供应3层12户的住户用电,即1根2*70的电缆直接通过一个端子箱连接12个分户电表。 问:需计算几个送配电系统调试?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应按10个系统调试
2009-04-03 11:40:21
-
仅供参考:不能计算系统调试,没有调试的内容
2009-04-03 14:56:05
-
答:送配电装置系统调试--1KV以下交流供电(综合),关键词是:“装置”二字的理解.“从室外箱变出4根4*95的低压电缆,接入四个室外低压分支箱…”不能计算系统调试,没有调试的内容(元器件)。如果从室外箱变出线经过一个低压配电柜,从低压配电柜出4根4*95的低压电缆,且低压配电柜装有电压,电流,计量测量仪表,保护装置,母排等等二次元器件。可算一个系统调试。
2009-04-04 21:22:45
-
送配电系统调试,一般都是一栋楼一调试
2009-04-03 11:26:47
-
送配电设备系统是指具有一个断路(即油断路器或空气断路器)的一回或两回线路的配电设备,继电保护,测量仪表总称。所以如果是一个断路器就是一个系统 上述为一个系统
2009-04-03 11:41:34
-
从室外箱变出4根4*95的低压电缆,接入四个室外低压分支箱,然后分别从每个低压分支箱出6根2*70的电缆,1根2*70的电缆供应3层12户的住户用电,即1根2*70的电缆直接通过一个端子箱连接12个分户电表。 问:需计算几个送配电系统调试? 1:一个送配电系统调试.
2009-04-03 11:58:11
-
从室外箱变出4根4*95的低压电缆,接入四个室外低压分支箱,然后分别从每个低压分支箱出6根2*70的电缆,1根2*70的电缆供应3层12户的住户用电,即1根2*70的电缆直接通过一个端子箱连接12个分户电表。 问:需计算几个送配电系统调试? 低压配电系统调试是指带有断路器的低压配电设备系统回路调试,内容包括配电设备的断路器、电缆及用电设备等,和电动机回路调试类似,系统中如果有一个断路器,就可以当作一个系统调试计算,但是在定额补充说明中指出,刀开关及类似刀开关的断路器等不需要调试的必须除外,所以实际工作中可以和甲方或者设计协商而定,比如检修电源箱可以计算一个系统,但是照明配电箱通常不计或合并计算,调试必须出具调试报告。前边的问题6台配电箱可以计入送配电系统调试,控制箱不应计入,低压配电柜应和其供电设备(比如电机)一起计为其用电设备调试系统。 有几个供电回路就计算几个供电系统调试。
2009-04-03 12:41:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看