和少山 2021-08-23 16:18:34 | 北京市 安装预算 | 1940查看 2回答
空调冷凝管问题
如截图所示,空调冷凝立管为DN50,支管为DN25,材质为镀锌钢管,问:
空调冷凝管用镀锌钢管是否正常,没有见过用镀锌钢管的?
方框里那个斜三通是什么意思,是不是就是DN25的支管,这块需要计算吗,如果计算,每层计算多少(冷凝水平支管平面图上不会画的)?
空调冷凝管穿预制空调板都需要计算什么,我查的有以下几种①穿套管②不计算套管,计算预留洞和堵洞③预制空调板出厂时洞已经预留好,只计算堵洞,更有甚者说连堵洞都不用计算④还有人说,预制空调板前期不做任何预留,怕对不齐,都是后期再分别打洞?
在控制价阶段,空调冷凝管穿预制空调板应采用以上哪种比较合适?
这个问题困扰我很久了,多谢了!!!
2021-08-23 16:19:05 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、冷凝水管按设计要求(镀锌钢管)计算,跟你见没有见过,没有关系;
2、斜三通位置是支管,也要计算费用;
3、空调板上,计算预留洞,即可(室外不用套管);预制空调板,也需要在上面预制预留洞。
首次提交 2021-08-24 09:56:19 最近修改2021-08-24 09:57:42 (修改过1次)
-
1、住宅的冷凝水管也有用镀锌钢管的,PVC的也有;
2、斜三通位置是支管,家用空调的冷凝水接入斜三通位置;
3、我见过的还是现浇的比较多,预留洞口,后期再封堵。
2021-08-23 16:34:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看