啥都不懂 2021-08-25 14:21:52 | 浙江省 安装预算施工结算审核 | 1326查看 2回答
关于电箱的电缆走桥架还是走管的问题
截图所示:1、图纸的桥架进公配间,应该设置桥架立管还是线管?系统图标注了线管敷设的管径,也标注了桥架敷设CT。应该选择哪一种?还是两种都可以选择。。。我知道一般在现场施工是走桥架的。。。但是图纸上应该怎么算这部分的工程量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
走桥架,出线处走管
2021-08-25 14:27:17
-
配电 间应该是走桥架的
2021-08-25 14:32:08
-
系统图已给出来又走桥架又走配管,但是当配电箱在桥架正下方时是考虑配管还是桥架?如果配电箱不在桥架正下方,是不是垂直方向就可以考虑走配管了?下图是配电箱与桥架的两种情况:
-
求指导:消防矿物电缆从总配电箱出来先走桥架→电井明敷→屋顶明配管到末端电箱?
我在软件中要怎么布置?我目前是这样操做的:配电箱到电井段桥架用桥架配线,电井明敷电缆用布置立管,屋顶末端电箱进线用手工绘制,有没有好的方法求分享指导,谢谢
-
管线走桥架的时候,插座管线是走墙,走吊顶,走地,那从桥架出来的那段,要先去吊顶吗
就是需要像红色箭头这段一样吗?还是像我建模这样就可以了。灯具是走顶,走吊顶,走墙,那也需要先往上走去吊顶吗?桥架是梁下0.3m安装的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看