可乐 2021-08-26 10:48:26 | 广东省 安装 | 849查看 1回答
请问老师们
是不是只要计算通风管道图纸,套定额的时候都需要套一项风管漏光、漏风试验
2021-08-26 10:56:02 补充
还有一个问题就是防火阀,风阀需要单独计算支吊架,这个风阀指的是比如风管蝶阀、对开多叶调节阀这个意思吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,要套风管漏光、漏风试验
风阀不需要单独计算支吊架
风阀指的是通风系统里所有阀门,包括风管蝶阀、对开多叶调节阀、防火阀等
2021-08-26 14:21:06