99****@qq.com.cn 2009-04-06 19:37:14 | 重庆市 其他专业 | 1406查看 8回答
框架梁如果遇到剪力墙和暗柱时如何绘制?
框架梁如果遇到剪力墙和暗柱时如何绘制?框架梁在剪力墙的上面吗?还是应该以暗柱为支座?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、框架梁如果遇到剪力墙和暗柱时 直接画上去。 2、框架梁的支座在剪力墙或者以暗柱为支座,软件会自动处理;
2009-04-06 19:54:19
-
直接画上去 软件会自动处理
2009-04-06 19:43:24
-
暗柱是剪力墙的一部分。框架梁按施工图纸标高绘制就行,框架梁与暗柱符合03构造图集要求即可。
2009-04-06 19:53:36
-
梁是以暗柱为支座的,梁钢筋锚入暗柱内一个锚固长度。 你可以查看一下计算结果是不是这样。
2009-04-06 19:53:49
-
如果仅算钢筋,两种画法均可;若要计算砼工程量,则只能画在暗柱上 。
2009-04-07 15:50:57
-
两种情况: 1、如果剪力墙与框架梁垂直,则从剪力墙轴线到轴线,软件会自动识别支座宽度; 2、如果剪力墙与框架梁是同一轴线,则框架梁在剪力墙中是直锚的;既使有暗柱,也是直锚的,暗柱只是剪力墙的加强带,不能成为框架梁的支座 3、如果剪力墙与框架梁是同一轴线时的画法:以剪力墙端点为起终点画梁,汇总计算后,在编辑钢筋界在,去掉弯折,增加2个直锚长度。
2009-04-06 20:03:49
-
这种情况,应该看图纸设计梁的支座在哪,你可以把哪设为支座,把不是支座的删掉。
2009-04-07 07:57:42
-
可以直接画上去
2009-04-07 09:09:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看