安装新手 2021-08-27 08:07:01 | 浙江省 安装 | 2588查看 3回答
消防电
各位老师,问下,地下室防火分区的电源线是可以接隔离模块然后器具接在一起的对把,信号线必须先把每个隔离模块连接起来对把,然后隔离模块在单独出线对把
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
进、出短路隔离器的线的支线(一般是二总线,出去的一根线把本防火分区内的各个设备连接起来)。
到各层消防端子箱的线是干线。
2021-08-27 09:01:00
-
隔离模块前端是电源干线和信号干线,后端是电源支线和信号支线。
隔离模块之间是并联关系。
2021-08-27 08:36:54
-
隔离模块不是隔离电源线而是隔离报警线,一般20点一个隔离模块,也就是假设这20点内有一个设备出现问题,不会影响到其他回路。