Pale Blue 2021-08-30 08:44:04 | 江苏省 安装预算 | 904查看 4回答
消火栓系统
楼层架空管道水平主干管是DN150的管道
然后按照系统图是不是水平主干管至X1L-3 这段是不是应该是DN100?还是应该是DB65?
然后系统图中的X1L-3 立管至下一层有DN65的管道 那是应该是哪里分界?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水平管应该是DN100,分界应该是以你所画的地方为界
首次提交 2021-08-30 08:47:44 最近修改2021-08-30 08:49:53 (修改过1次)
-
DN65。
2021-08-30 08:46:00
-
下图应该是65的
2021-08-30 08:48:54
-
是DN100
立管至下一层有DN65的管道 那是应该是在消火栓 下面分界即可
2021-08-30 08:50:50