你说好不好 2021-08-30 09:05:39 | 江苏省 安装 | 2366查看 7回答
请问刚性防水套管套定额时,水管是DN100,套管也用DN100,不需要放大两号
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,套管规格同管道规格
2021-08-30 09:06:36
-
是的,没错
2021-08-30 09:06:38
-
加工套管时,需要采用大二号的钢管,
套定额子目仍然按 DN100
首次提交 2021-08-30 09:09:06 最近修改2021-08-30 09:09:33 (修改过1次)
-
定额套同规格的,定额的材料里面是放大过了的
2021-08-30 09:10:49
-
定额 管材会自动放大二号
2021-08-30 09:14:10
-
刚性和柔性防水套管大小同介质管道大小,一般穿墙套管比介质管道大两号,具体看章节说明。
2021-08-31 07:48:36
-
按照江苏定额解释:
1、过墙、过楼板钢套管制作、安装执行《第十册给排水、采暖、燃气工程》10-395~10-403子目,工作内容包含∶预留洞口、定位、切管、打磨、找平、找正、安装、封堵洞口、加填料;定额公称直径为套管的公称直径,一般应该比穿过的管道大二号。套管长度按0.3m/个考虑,长度不相同时,管道长度可以比例换算,其余不变。
2、过墙、过楼板塑料套管制作、安装执行《第十册给排水、采暖、燃气工程》10-404~10-412子目,工作内容包含∶预留洞口、定位、切管、安装、封堵洞口﹔定额公称直径为套管的公称直径,一般应该比穿过的管道大二号。套管长度按0.3m/个考虑,长度不相同时,管道长度可以比例换算,其余不变。
3、穿梁的套管按过墙、过楼板套管制作、安装定额执行。
4、一般工业及民用建筑中有防水要求的套管制作安装执行《第十册给排水、采暖、燃气工程》10-388~10-394子目;工作内容包含︰放样、下料、切割、组对、焊接、找标高、找平找正、就位、安装、封堵洞口、加填料。定额公称直径为套管的公称直径,一般应该比穿过的管道大二号。套管长度按0.3m/个考虑,长度不相同时,管道长度可以比例换算,其余不变。
5、工业管道、构筑物等有防水要求的套管,执行第八册《工业管道安装》相应定额。该定额是依据S-131标准图结构形式编制的,适用于储水池套管安装。定额中的公称直径是指管道的公称直径,而不是套管的公称直径。套管长度按0.3m/个考虑,长度不相同时,管道重量可以比例换算,其余不变。
6、2004版《江苏省安装工程计价表》关于套管定额的使用,也参照上述说明执行。
2021-09-06 09:21:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看