江南月 2009-04-08 08:48:34 | 湖南省 其他专业 | 3052查看 7回答
地下室底板250厚,双层双向配筋,如何绘制啊?
有承台的底板如何绘制呢?承台顶标高和板顶标高一致。 要求双层双向配筋,板厚250,请问要如何处理啊?问题补充:补充一点:梁当时因为绘制的标高问题。设置在分层二中了。在画板的时候发现,无法看到梁是为什么呢? 我在画板的时候,是否也要在分层二画呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳承台用承台定义布置,顶板用满基布置,筏板中钢筋如果通长布置,满基就满画,如果与承台断开,就用折线画法绕开承台布置。 双层双向钢筋要先定义受力筋,分底筋、面筋分别定义,然后用XY方式布置到筏板中。 注意在定义筏板(满基)时别忘了定义马镫筋。 折线画法是画图的方式,满画就是覆盖承台。 软件会根据支座自动化计算的。 基础梁最好不要分层画,画到筏板中最好了,分层是不会在同一层中显示的。 没有影响。 那你就看一下筏板的布置是同一个筏板构件吗?点准没有识别马镫筋的那一块筏板,右键--构件属性编辑器中查看一下,有没有马镫筋的设置。 因为你的筏板不规则,受力筋的长度是变长的。
2009-04-08 08:54:33
-
按板画,分别定义受力筋为底筋和面筋,并布置上,就是双层双向。
2009-04-08 10:14:18
-
建立底筋和面筋 按板布置上去 有承台的地方软件会自动扣减
2009-04-08 08:50:12
-
我支持二楼的观点撒
2009-04-08 09:05:26
-
底筋、面筋,沿XY方向布置,你可以到分层2查看
2009-04-08 09:14:38
-
支持二楼的观点
2009-04-14 14:57:44
-
双层双向钢筋要分为底筋、面筋分别布置
2009-04-08 09:37:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看