wh****@21cn.com 2009-04-08 09:41:19 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 351查看 4回答
看不到框架柱钢筋端部锚固钢筋。
某工程,首层为框架结构,上部楼层为砖混结构,框架柱上端部在首层楼面处结束。我在计算首层框架柱钢筋工程量时,看不到首层楼面处框架柱钢筋的锚固形状及尺寸。请给予解释。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
把柱设置为顶层柱,在工程设置中再对顶层柱进行设置即可
2009-04-08 09:46:15
-
如果首层以上没有框架柱了,你也没判断边角柱,那么软件是按伸到梁面弯折12*d计算的
2009-04-08 09:47:37
-
按照设计图纸指定的施工图籍的钢筋技术要求,决定外伸到梁面得锚固长度,工程设计不是千篇一律的。
2009-04-08 10:47:24
-
1、在首层柱、梁、墙都画好后,点击【自动判断边角柱】。(软件是依据梁和墙来判断边角柱,所以判断之前要先把梁和墙画好) 2、判断边角柱后,角柱软件会自动对一个B边和一个H边的钢筋进行长锚,边柱就需要我们告诉软件,是H边还是B边需要长锚,哪边钢筋需要长锚我们就在它的钢筋信息前面加#号,输入如:B边一侧中部钢筋:#4B25。
2009-04-08 11:02:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看