各位老师,请问送配电系统调试怎么计算
比如地上两栋楼的配电箱电源引自地下室(两栋楼的地下室连通为一个整体)强电间的配电箱,地下室配电箱电源引自分变配电室(在地下室)的低压配电柜;分配电室有4台高压配电柜(2进线2出线),两台变压器,若干个低压配电柜;分配电室的电源引自整个项目的总配电室;分配电室和总配电室的设计说明中都有写双路电源供电。
问题:
1.送配电系统调试的范围?调的是配电箱柜、线缆?包括支路管线和灯具插座等用电设备吗?
2.地上两栋楼、地下、配电室是分开计算的,四部分都需要套送配电系统调试吗,还是只有配电室套?
3.送配电系统调试的工程量是按什么计算的?是仅限总配电室和分配电室的进线电源,还是高低压配、电柜配电箱的数量,或这些算一个系统整体只套一个送配电系统调试?
4.北京定额配电箱是按回路数量套的,备用回路(无管线)要计算吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
总配电回路计算送配电系统调试,不可能有这么多,总配电回路有调试元件的系统调试,不含空气开关.具体看定额说明
2021-08-31 13:44:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看