高山 2009-04-08 13:02:53 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 421查看 4回答
钢筋算量,画柱
钢筋算量,画柱,先建立了柱Z1,并己定位画好,后在属性里的其他属中修改了柱的底标高和高度,软件会自动调整柱底标高和柱高吗?我修改后在三维显示中看到柱高没有变化?为什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱图形定位画好后,要修改柱的属性,就需要将柱选择后点击鼠标右键,在弹出的属性编辑框中修改柱底标高,柱高度软件会自动调整(注意:修改软件默认的标高时,必须将括号()去掉),如图
2009-04-08 14:15:13
-
钢筋算量,画柱,先建立了柱Z1,并己定位画好,后在属性里的其他属中修改了柱的底标高和高度,软件会自动调整柱底标高和柱高吗?我修改后在三维显示中看到柱高没有变化?为什么 钢筋算量,画柱,先建立了柱Z1,并己定位画好,做到这步骤时,要选择修改的柱,在属性里的“其他属中”修改了柱的底标高和高度,软件才会自动调整柱底标高和柱高。
2009-04-08 13:10:35
-
一定要选中你要修改的柱,在在其属性里修改,保存,三维显示就可以了
2009-04-08 13:37:46
-
钢筋算量,画柱,先建立了柱Z1,并己定位画好,后在属性里的其他属中修改了柱的底标高和高度,软件会自动调整柱底标高和柱高吗?我修改后在三维显示中看到柱高没有变化?为什么? 回答;柱底标高软件是默认的,属中修改了柱高(不能加括号),三维显示会自动变化。
2009-04-08 13:53:42