小郭 2009-04-08 14:01:53 | 山东省 其他专业 | 628查看 5回答
钢筋算量里的搭接默认的全是1.2的锚固长度?
板的搭接是不是为1.4的锚固长度?及剪力墙的水平筋是不是也是1.4的锚固长度?谢谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的搭接是不是为1.4的锚固长度?及剪力墙的水平筋是不是也是1.4的锚固长度? 答复: 1、板的搭接:软件内置的板的受力钢筋搭接长度取定值为1.4的锚固长度,是指当同一截面接头百分率为50%时选用的,如果设计要求是这样的,就可以直接使用,否则要按照设计要求执行,如果设计文件中只标明了同一截面接头百分率为25%并没有给出搭接长度,可以按照结构设计要求设定为1.2的锚固长度。 要注意一个问题,那就是板的负弯矩筋的分布钢筋的搭接要求与受力钢筋不同。 2、剪力墙的水平筋搭接设置与板的受力钢筋搭接设置情况是相同的.
2009-04-11 12:59:43
-
板的搭接:当同一截面接头百分率为50%时,为1.4的锚固长度, 当同一截面接头百分率为25%时,为1.2的锚固长度, 剪力墙的水平筋与板的情况是相同的.
2009-04-08 14:06:59
-
板的搭接:当同一截面接头百分率为50%时,为1.4的锚固长度, 当同一截面接头百分率为25%时,为1.2的锚固长度; 剪力墙的水平筋与板的情况是相同的. 一般柱子的接头百分率为50%;其他的接头百分率为25%.当设计为接头百分率为50%时;可以在楼层默认的设置中修改其搭接倍数.
2009-04-08 14:49:59
-
你可以在设置里面自己改啊.
2009-04-08 14:57:58
-
看一下平法图集吧
2009-04-13 08:29:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看