建筑图和结构图圈梁说明不一致,我该选哪个图纸说明为准
建筑图纸说明说圈梁在3M墙高就可以布置,结构图说明说圈梁在4M墙高可以布置,我到底是以哪个说明为准?还有这边说的墙高是指净高还是楼层的高度?谢谢前辈
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
咨询设计确定
2021-09-01 15:52:06
-
以结构为准,可以找设计确认
2021-09-01 15:53:25