包子 2021-09-02 10:54:26 | 湖南省 土建计量GTJ | 7034查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
雪莲 铂金专家
答题: 30479 被赞: 7554
层高超过3.6米计算超高模板量,所以定义层高的时候如果层高超过了3.6米,软件会自动计算
2021-09-02 10:55:52
GTJ里超高模板量是怎么计算的?感觉有问题
如图所示,我在千赢官网首页登录入口里单独建模了一根柱子,BH都是1米,我设置了层高是4.6米,也就是柱高4.6米,长沙这边的超高模板是从3.6米开始计算的,那按道理来讲,这根柱子的超高模板面积应该是1*(4.6-3.6)*4=4平米,但是为什么千赢官网首页登录入口里的计算式工程量是1*1.25*4=5平米?这个1.25是哪里来的?我检查过千赢官网首页登录入口的计算设置,我确定设置的超高起始判断高度和超高起始计算高度都是3.6米,所以这个1.25到底什么意思,这根柱子的超高模板为什么会是5平米?
超高模板量为0是怎么回事?
第二层层高5.2,在报表里显示板的超高模板量为0,但是单独查看板的计算式或工程量时,又有超高模板量,请问是怎么回事?
在千赢官网首页登录入口建筑中 怎么分开提取矩形柱和异形柱?
在千赢官网首页登录入口建筑中 怎么分开提取矩形柱和异形柱?有没什么快捷方式提取 矩形柱和异形柱的模板工程量
关于模板工程的问题
附图一 附图二附图三附图四附图五各位大佬,关于模板定额有几个问题希望大家帮忙解答下,不胜感激根据附图一,现浇混凝土梁、板、柱、墙项目是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m且小于等于6.6m时按相应超高增加费项目计算,我看了措施费中的超高增加费是按檐高计算的,如果考虑是在定额项中设置超高增加费,那取费基数和费率按什么取定,混凝土梁、板支模高度≥6.6m时,模板按3.6m项目执行(不扣支架费用);支架费用另行计算,执行单独支架项目这句话,在结合第一个问题,是不是理解为梁、板支模高度在3.6m-6.6m之间增加超高增加费,6.6米以外单独再记取一部分支架费用,是这样的话那增加的支架费用是否直接套取附图五中每超过1m增加钢支撑费用(但是这个定额又写的是支撑高度超过3.6m就记取),且定额表述为每增加1m,那如果板底高度为10m,超出6.6m范围3.4m,超出的工程量是否就乘4记取(3.4m超过3m不足4m按4m计算)以上情况只考虑了梁、板超过6.6m,柱、墙超过6.6m呢,是否同板一样记取