• 画完阀板基础后垫层出现问题

    我发现在画完阀板基础后由于里面有集水坑,用智能布置垫层不可以啊,集水坑侧面根本无法布置上去,只是布置平面的,这样应该怎么办呢?还有就是防水和防水保护层在哪画呢? 先在这谢谢了,希望能给附图解答谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、集水坑位置比筏板厚的地方,可以单独建立一个筏板构件,设置筏板边坡,形成集水坑外形; 2、布置垫层,将集水坑处的垫层分割并删除; 3、集水坑处的垫层可以用筏板的工程量代码,具体如图所示:编辑量表,套定额。

    2009-04-09 23:18:57 

  • 答:其实在图形里,可以不绘制集水坑,因为集水坑底板一般都跟筏板同一个厚度,到头来你还是要手动加上去,如果不绘制集水坑的水平投影,那么你下来只需要自己计算一下集水坑四周的工程量就可以了~~~

    2009-04-09 22:35:16 

  • 防水和防水保护层在哪画呢? 答:这不用画,用底部面积+外墙外侧筏板面积+直面面积即可

    2009-04-10 08:32:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!