• 请教一下问一些防雷接地里的问题?

    1、像地下室的金属门、泵、各种配电柜、金属建筑物的金属管道这些接地是用跨接?还是接地母线连接?

    2、屋顶上的风机和其他金属构件是是用跨接?还是接地母线连接?

    3、均压环怎么与楼外立面的金属窗连接?是跨接吗?

    4、卫生间里局部等电位端子箱怎么与其他需要接地的设备连接?需要连接到插座的接地线上吗?跟其他金属设备用跨接吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、像地下室的金属门、泵、各种配电柜是接地母线连接、金属建筑物的金属管道这些接地是用跨接

    2、屋顶上的风机是接地母线连接,其他金属构件是是用跨接

    3、金属窗连接是跨接

    4、卫生间里局部等电位端子箱用钢筋 或母线与其他需要接地的设备连接,不需要连接到插座的接地线上,跟其他金属设备用跨接