on****@163.com 2009-04-10 15:46:26 | 山东省 其他专业 | 498查看 6回答
基础层画好基础梁后,柱箍筋多算了?
该工程的基础为独立基础,柱间有基础梁。汇总计算后,基础层的柱子箍筋应该为二根,但是我发现与基础梁相连接的柱子的箍筋根数多算了好多,并且发现柱子的净高HN也变了,我也找不到解决的办法,只好把基础梁都删除了,重新汇总计算后发现,柱子的箍筋根数又变回2根了,不知是怎么搞的?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子的净高HN也变了,要在属性里修改柱的标高和高度为图纸设计的,那么你的柱箍筋就对了,和基础梁没有关系
2009-04-10 16:29:42
-
是不是基础梁是用框架梁画的哟,用基础梁画就不会出这种情况了
2009-04-10 17:23:11
-
答复:你可以把图截下来,上传看一看,你说的有点儿不清楚
2009-04-10 18:34:04
-
这种情况问题就出在在基础层画了柱构件,应该是基础层只画柱基,在首层或地下室层画柱,柱插筋软件会自动生成的,基础梁在基础层里用基础梁定义,它的支座是独立基础,如果你是这样定义的话,就不会出现你所说的情况了
2009-04-12 15:09:43
-
跟基础梁有什么关系呢
2009-04-12 20:15:10
-
你独立基础及柱画好后,再画基础梁,在计算柱砼工程量时,计算规则是扣基础梁的,同时箍筋也加密了,这是软件计算规则设置的,你可将基础梁设置成框架梁
2009-04-12 07:48:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看