冯亮 2021-09-07 16:30:27 | 广东省 安装 | 865查看 2回答
各位老师,请问应急照明配电箱内的DC/24V输出回路是否就是应急照明分配电装置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-09-07 16:35:20
-
是的,输出回路即为分配电装置
2021-09-07 16:38:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看