小问 2021-09-08 14:58:59 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 6277查看 3回答
关于防雷接地
请教各位大师:
从这几张图上能看出来1、MEB跟总进线箱是用什么相连的?2、MEB跟接地网是用什么相连的?图纸是不是都没有说明?3、LEB线说是用BVR-1*4mm2的穿塑料管,规格也没说,PC16的够吗?这段是不是用来连LEB和插座的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、MEB跟总进线箱是用接地母线相连的
2、MEB跟接地网是用接地 母线相连的
3、LEB线说是用BVR-1*4mm2的穿塑料管,规格也没说,PC16的够
2021-09-08 15:09:28
-
看图集,LEB线说是用BVR-1*4mm2的穿塑料管,规格也没说,PC16的够,只一根线够大了
2021-09-08 15:42:19
-
pe母线连接
meb线,图上说明了
pc16管子够
连接插座的
解答不易,望点赞并采纳,因为每一个解答都是免费额
2021-09-09 10:50:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看