墙柱钢筋的搭接问题
请问下在计算墙柱钢筋时楼层设置里的搭接数值不变,但把连接方式改为对焊,这样会计算到纵筋搭接的量吗,还是楼层设置里面的数值只在连接方式为绑扎的时候才有影响?还有个问题,就是我现在要计算墙柱纵筋的箍筋加密,但不计算搭接,该怎么设置?感谢大佬。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连接方式为焊接就不会计算搭接的,也不会计算搭接区箍筋加密,因为没有搭接的
2021-09-10 23:54:56